Здравствуйте!
чертовщина какая то... не сходится баланс мощностей.
схема во вложении
токи:
получившееся у меня выражение баланса
слева 10035,27 Вт
справа 51141,44 Вт
где я обсчитался?
Электротехника. Баланс мощностей
Электротехника. Баланс мощностей
Последний раз редактировалось laplas 27 ноя 2019, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
Электротехника. Баланс мощностей
Здравия Вам желаю.
Решая получил
если принять условно положительными направлениями токов к узлу у сопротивлении на Вашем рисунке.
Решая получил
если принять условно положительными направлениями токов к узлу у сопротивлении на Вашем рисунке.
Последний раз редактировалось balans 27 ноя 2019, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
Электротехника. Баланс мощностей
laplas писал(а):Source of the post
Здравствуйте!
чертовщина какая то... не сходится баланс мощностей.
схема во вложении
токи:
получившееся у меня выражение баланса
слева 10035,27 Вт
справа 51141,44 Вт
где я обсчитался?
Везде. 1. Токи найдены неверно. Перед вычислением упростите схему - замените R1 с R4 на суммарное R14, R3 с R5 на суммарное R35 и E3 с E4 на суммарное E34, а в исходные ур-я сразу же подставляйте числа (а можно воспользоваться методом "узлового потенциала"). 2. При вычислении генерируемой мощности, если стрелки тока ветви и ЭДС генератора направлены противоположно, произведение надо брать с обратным знаком.
3. Если хотите получить готовое полное решение, обратитесь в [url=http://rfpro.ru/]http://rfpro.ru/[/url].
Последний раз редактировалось SFResid 27 ноя 2019, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
Электротехника. Баланс мощностей
да, спасибо. невнимателен я
Последний раз редактировалось laplas 27 ноя 2019, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: test
Причина: test
Кто сейчас на форуме
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость