В учебнике дана формула для вычисления сопротивления первичной и вторичной обмоток трансформатора в таком виде:
$$R_1 \approx R_2' = R_ê_7_5/2$$
где $$R_ê_7_5$$- активное сопротивление короткого замыкания трансформатора при условной температуре 75 градусов.
Вопросы: как использовать формулу? что значит штрих возле обозначения сопротивления вторичной обмотки? и вообще это правильная формула?

Сопротивление обмоток трансформатора

Добавлено: 26 дек 2013, 15:36
Рубен
Это неведомо никому...

Сопротивление обмоток трансформатора

Добавлено: 26 дек 2013, 20:17
SFResid
Raven182 писал(а):Source of the post
В учебнике дана формула для вычисления сопротивления первичной и вторичной обмоток трансформатора в таком виде:
$$R_1 \approx R_2' = R_ê_7_5/2$$
где $$R_ê_7_5$$- активное сопротивление короткого замыкания трансформатора при условной температуре 75 градусов.
Вопросы: как использовать формулу? что значит штрих возле обозначения сопротивления вторичной обмотки? и вообще это правильная формула?

1.Как использовать формулу - см. в том же учебнике. 2. Штрих возле обозначения сопротивления вторичной обмотки означает, что это сопротивление "приведено" к первичной цепи, т.е. реальное сопротивление умножено на квадрат коэффициента трансформации. 3. Формула приближённая, но для практических целей годится (обычно обмотки так рассчитывают, чтобы как раз приблизиться к этой формуле и тем самым привести к минимуму сумму потерь в обеих обмотках). 4. Прочтите внимательно весь учебник, и всё это там найдёте.