twist писал(а):Source of the post
Формула найдена мной в книге, автор которой Д.B. Сивухин и называется она "Общий курс физики" Том 1 на странице 478.
Результаты полученные по этой формуле сходятся c таблицей из справочника приведенной TC?
twist писал(а):Source of the post
Формула найдена мной в книге, автор которой Д.B. Сивухин и называется она "Общий курс физики" Том 1 на странице 478.
Код: Выбрать все
3. Давление в отклонение давления не за каждый час
системе холодного допускается (суммарно за расчетный
водоснабжения в период) периода подачи
точке разбора: воды:
в многоквартирных при давлении,
домах и жилых отличающемся от
домах от 0,03 МПа установленного до
(0,3 кгс/кв. см) 25 процентов, размер
до 0,6 МПа ежемесячной платы
(6 кгс/кв. см); снижается на
у водоразборных 0,1 процента;
колонок - не при давлении,
менее 0,1 МПа отличающемся от
(1 кгс/кв. см) установленного более
чем на 25 процентов,
плата не вносится за
каждый день
предоставления
коммунальной услуги
ненадлежащего качества
(независимо от
показаний приборов
учета)
pi*(0,019/2)^2*sqrt(2*0,03*1e6/1000)/0,001 = 2,19620415 л/сек - дофига!
vik74 писал(а):Source of the postpi*(0,019/2)^2*sqrt(2*0,03*1e6/1000)/0,001 = 2,19620415 л/сек - дофига!
А к чему относится последний знак деления?
Котлаский писал(а):Source of the post
Интересная тема для бедной России. Жил бы в Европе, воспользовался бы ультразвуковым расходомером.
Но вот пример из жизни. Как найти слесарю котельной утечку в теплотрассе? Вводные данные: задвижки старые и не.... не держат, то есть герметично не закрыть участок. В теплоузлах домов (потребителей тепла) есть манометры. На котельной расходомер и манометр. Скорее всего какой то урод сливает теплоноситель в канализацию. Вопрос физикам: как по давлению в трубах (обратка и подача) в теплоузле дома, зная диаметры подающего(подача) и отводящего(обратка) узнать расход теплоносителя в доме? Система отопления- это закрытая система, то есть в отличии от горячего и холодного водоснабжения вода из системы не забирается потребителем. Люди мёрзнут из за какого то урода в доме. Помогите! Котёл работает почти в холостую. На данный момент вычеслен с помощью закрытия задвижек район несанкционированного забора теплоносителя. Но как найти дом, если задвижки не герметичны( живём то не в сказке, а в России)
Евгений Гр писал(а):Source of the post
Есть давление подачи и расход, А можно еще узнать давление обратки от потребителя?
Котлаский писал(а):Source of the postЕвгений Гр писал(а):Source of the post
Есть давление подачи и расход, А можно еще узнать давление обратки от потребителя?
Манометры на котельной показываю давление на подаче и обратке. Водомер-расход на подпитку. За сутки утекает в неизвестном направлении 95 куб.м. В колодцах на теплотрассах пока воды не обнаружено. Вывод: теплоноситель уходит в канализацию. В домах есть теплоузлы с манометрами на подаче и обратке. Диаметр труб конечно известен, в любой точке. Для батаников: вопрос не праздный, жизненно важный. Люди мёрзнут. В аннигиляцию теплоносителя не верю . Если в одном месте убыло, то в другом месте прибыло 95 м.куб
Есть ли соображения как найти утечку в системе без спецприборов? Может воспользоваться медицинским стетоскопом? Открыть подачу на район и слушать трубы? :blink: