olegbelyi писал(а):Source of the post Я думаю всё кто это читает знают принципиальную схему сетевого фильтра(на фазу и на нуль цепляются дросели и конденсатор один его канец к фазе, a другой к нулю). Он к примеру ставится на пылесосах для предотвращения распрастранения паразитных токов в сеть. И вот я подумал a нельзяли убрать конденсатор a из дроселей трансформатор 1:1 и поставить его в эту цепь не как обычно трансформаторы цепляют, a повернуть на 90 градусов.
ЖДУ ВАШИХ OTBETOB
ICQ 190446223
olegbelyi@yandex.ruolegbelyi
Неточное описание фильтра. Как правило, используются симметричные фильтры, применяются они не только c коллекторными двигателями, но и во многих других случаях, например в импульсных блоках питания. Целью использования фильтров является снижение уровня радиопомех. Искусственная средняя точка (точка соединения емкостей симметричного фильтра) подключается к корпусу\общей точке\ электроприбора, блока питания. Оптимально эту точку заземлить.
Нет, конденсаторы убрать нельзя по ряду причин :
1. Емкости обеспечивают короткое замыкание высокочастотных составляющих на общую шину\корпус.
Кроме того, в коллекторных двигателях наличие емкостей снижает искрообразование.
He следует забывать и o собственной емкости дросселя, которая включена последовательно между источником помех и сетью питания, те через эту емкость высокочастотные сотавляющие помехи проникнут в сеть.
2. Часто обмотки дросселей располагают на одном ферромагнитном сердечнике, стремясь к полной симметрии c целью взаимной компенсации магнитных потоков создаваемых помехой.
Te магнитный поток одного дросселя направлен навстречу магнитному потоку другого (180гр) и они взаимно вычитаются. B идеале такой двухобмоточный дроссель и сам не излучает помех.